登录
首页
变频器论坛
安川YASKAWA
回帖
发帖
正文
主题:安川伺服,伺服ON就报A.10
点击:1583 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
1441624476
这台伺服最开始是烧了保险更换后开机有ON后就会报A10,不知道是什么原因,
13-03-04 23:16
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
先查下手册,看A10这个代码是什么意思
13-03-05 17:50
2楼
编辑
引用
管理
hwl123
A10报警是电流过大,报警内容功率晶体管电流过大。
13-03-05 20:12
3楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
送修吧,我每年有二十几台报这个,一般都是小工率的!
13-03-05 22:08
4楼
编辑
引用
管理
whj00001
我能修理呀!13811671280
13-03-13 10:14
5楼
编辑
引用
管理
whj00001
你有那么多的量呢?能不能联系一下?
13-05-10 12:22