主题:四方E380变频器报PO.FF
点击:1416 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
feiyonglou
有一台四方E380变频器一上电就报PO.FF故障。不知那位大侠修到过,帮忙告诉下是那里的问题。非常感谢。
13-03-02 19:41
1楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
查进线电压或者电压检测电路!
13-03-02 19:48
2楼
编辑
引用
管理
alex870225
开关电源的问题,仔细检查一下吧!
13-03-06 16:58
3楼
编辑
引用
管理
longfourx
将电源附近的1u,250v小电容换掉试试,如果还不行,看看+15v电压是否正常,有时+15V不正常也会导致POFF
13-03-08 10:52
4楼
编辑
引用
管理
627028327
开关电源板上一250V1UF电容换掉即可