主题:台安N21.5KW 3.7KW

点击:386 回复:3

台安N21.5 3.7KW变频器的怪毛病,上电就报OC,6路驱动上的东西都拆掉了,3个电流互感器也拆掉了,其实也就剩下开关电源部分了,还是报OC,正5伏,正负15伏也正常,不知什么原因,控制板肯定是好的,整机小电容也都换了新的,
13-03-02 09:44
你把驱动全拆了,变频器肯定报警,不报警才怪了,没有见过这样折腾变频器的!
修变频时可以暂时屏蔽报警信号,方便查找故障点!
13-03-02 12:24

引用 xiongdc8252 在 2013/3/2 12:24:10 发言【内容省略】

高手啊!!
13-03-02 14:18
本故障已解决。
13-04-20 14:35