主题:三菱 PLC ENCO M600 D30 K4 ?出错

点击:1385 回复:2

大侠好!
      在搞一台旧机器 用三菱 PLC A2SHCPU
   PLC 诊断
    错误代号列表【错误代号50,详细错误代号---】
适用机型 AnSH
=====================================================================================================
错误代号(D9008) 50
详细错误代号(D9092) ---
在使用CC-Link指令时,详细错误代号存储在D9092中。
错误信息 OPERATION ERROR
PLC状态 运行(停止)
错误原因
(1)BCD码转换结果超出指定范围(9999 或 99999999)。
(2)因设置超出指定设备范围操作无法指行。
(3)在程序中使用了文件寄存器但未设置文件寄存器容量。
解决方法
用外围设备读出错误程序,检查并改正错误之处(检查设备设置范围,BCD码转换值等)。


错误代码: 38 步  M9036  ENCO M600 D30 K4
                       
               PLC 程序请详细查看附件!
                                                           感谢!
13-03-01 21:16
这个机型不知道,它的M区有没有M615呢?
13-03-02 15:17
尝试一下是否以下的原因:
M600-M615,共16个继电器之中,必须有一个位=1.
最后修改:2013/3/3 21:49:47