主题:松下PLC特殊计数器DT90052问题
点击:9229 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
cma_520
程序
ST/ X16
DF/
PSHS
F 0 (MV)
H 108
DT 90052
PDS
F 0 (MV)
H 100
DT 90052
中的H108 代表的什么内容;怎么理解,
13-02-27 10:09
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
停止功能,清除第一轴和第二轴已经写入的数据
13-02-27 15:14
2楼
编辑
引用
管理
cma_520
上程序中的DT90052,是怎么分配的能详细说明下吗:下面两个附件,应该看哪个
13-02-27 19:35
3楼
编辑
引用
管理
cma_520
按上面的说明有点看不懂,还是我找的资料不正确
13-02-27 19:38
4楼
编辑
引用
管理
wushulin
松下这个资料是看不懂的,要看例子才可以。很多事情不一定要打破沙锅问到底,能用就行了。
13-02-27 21:09
5楼
编辑
引用
管理
liu8859036
15-08-08 23:41
6楼
编辑
引用
管理
1031019205
我也在找这个答案,想了几个小时,终于知道这个H108为什么是代表CH0脉冲输出暂停啦。看上面的截图就明白了。H108转化成二进制表示为 0000 0001 0000 1000。把这16位对应上面的16位就得到答案了。
24-05-05 05:42
7楼
编辑
引用
管理
1031019205
截图在这里,手册内容在附录,资料集,特殊寄存器一览表里面。
24-05-05 05:45
8楼
编辑
引用
管理
1031019205
24-05-05 05:48