主题:[求助]是电脑的问题还是传输线的问题?

点击:1477 回复:2

配置如下:
电脑:研华工控机98系统  PLC:三菱    GP:GP377L  软件:6.03
我用电脑向GP传程序,开始可以,后来连时,在handshaking..... wait just a moment处等待多时,终于宣告PLS RE-EATABLISH COMMUNICATION通讯失败,而界面上无任何反应。试过REBUILT,FORCE SYSTEM SET等方法均告无效,怀疑是传输线坏了,我借来一根,接上传成功2次,后来出现一个怪问题:
传输开始后,界面切到tranfer ready画面后忽然黑屏,电脑上也出现COMMUNICATION error,此后再怎么传都传不进去。
1.cable1&2 都在N台电脑上,N个界面上交叉试验过,结果通讯均宣告失败。
2.用off-line中的自我测试进行验证,将1&4,2&3,7&8进行短接,发现cable1 NG,cable2 OK.
3.cable2虽然传不进程序,但是可以通过界面连上plc进行监控。
4.电脑仍然可以与PLC等其他外设正常通讯,问过其他人,他们都反应过同样问题,就是用工控电脑或notebook与GP连几次就连不上,而台式机可以。难道GB02传输线的电压损坏了COM口?  
敬请八百壮士等大侠给俺分析原因?
05-04-02 19:49
打过电话到上海咨询,得到的答复是:自我测试ok的CABLE不一定是好的,而测试NG的CABLE却肯定是坏的。这么说有可能两根CABLE都是坏的了,但我不死心,今天我把CABLE2连上试试再传,和以前一样,界面上无任何反应,等了n久GP软件报告通讯失败,换了界面接连试几次都是这样。后来我偶然间发现:传程序时,在握手等待时,手动把界面切换到OFF-LINE模式,通讯能连上,并且能顺利上/下载,试几次都可以。请问这是什么原因?
05-04-26 20:07
传输线问题
05-07-10 12:51