主题:关于定时器T的问题

点击:519 回复:3

我现在碰到这样一个问题,程序要暂定输出和跳转,用到M8034和M8040,这指令可以让程序暂停输出,但是定时器T却还是在计时的,当程序重新启动时,发现T已经计时结束,程序就运行下一步了,这样不就出现错误了么,请问如何实现能让定时器T也暂停下来,
13-02-24 14:06
用累积定时器,当不需要定式时将前面条件断开,并且当前值可以保留下来,下次条件再成立时继续定时
13-02-24 15:25

引用 niegaodaxia1 在 2013/2/24 14:06:48 发言【内容省略】

累积型定时器。
附件
Good luck~
13-02-24 15:26

引用 cvlsam 在 2013/2/24 15:26:04 发言【内容省略】

就是,叫积算型定时器