主题:三菱PLC如何实现如下功能

点击:642 回复:7

三菱PLC如何不用PWM指令,而运用2个定时器编程产生脉冲,请给出梯形图,多谢!!!
13-02-21 20:24
定时器?周期要多少的?
13-02-21 20:33
随便举个例即可,如周期100MS的方波
13-02-21 20:42
ld m8000
ani t1
out t0 k1
ld t0
out t1 k1
out y0
13-02-21 20:48
再问大师一个问题,编好的梯形图如何查知 扫描周期?
13-02-21 21:03

引用 shawn_ruan 在 2013/2/21 21:03:58 发言【内容省略】

读取系统的特殊寄存器:
Fx系列:
附件
Q系列:
附件
Good Luck~
13-02-21 21:16

引用 cvlsam 在 2013/2/21 21:16:12 发言【内容省略】

表情表情
13-02-22 08:27
呵呵;不用高速脉冲及PWM,除了用内部时钟,你要先考虑频率,太高了受扫描周期影响是实现不了的;
13-02-22 09:22