登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:潜水泵空载电流和抽水时候的电流

点击:5818 回复:18

可能是漆包线在放入电动机的硅钙槽内时划破了才会有这样的形象
13-02-22 12:53
别再使用了.立刻返修.
13-02-22 22:24
是正常的,一般空载电流是很小,抽水肯定电流就起来了。只要在额定范围内都没问题
13-02-22 23:21
一步一步的查找  缺相???
13-02-23 10:15

引用 ldj1965 在 2013/2/20 20:22:12 发言【内容省略】

咋解决呀!您指点一下吧?
13-02-23 21:37
三相电流差10%以上就很危险了,没有修好
13-02-24 20:27
电机线圈有问题了,要不就是匝数不对或者接法不对了
13-02-25 17:36
是不是电机接地了?
13-02-25 18:48
有一相接地或绝缘不好,上摇表
13-02-28 13:03

上一页 上一页