点击:5818 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
124104370
今天厂里一台潜水泵空载时候一切正常3相电流一样·但是放水里面后一相电流直线上升是另外两项的2倍以上·另外2相电流一样·电机是修过的·刚拿回来哦
拆下来检查电机没明显问题·用万用表量相间电阻一样·电压也没得问题·泵也可以正常用·就是感觉没有以前劲大了还有·大家一般电机修了过后·如何判断功率没有变小?不会是量电流吧??
最后修改:
2013/2/20 18:38:07
13-02-20 18:36
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这个没修好吧。带载后三相不平衡了?那就返厂继续检查维修嘛。
13-02-20 18:55
2楼
编辑
引用
管理
2207829667
是不是电机接地了?
13-02-20 19:14
3楼
编辑
引用
管理
ldj1965
多动脑筋,问题很好解决
13-02-20 20:22
4楼
编辑
引用
管理
gzg_00
K版说的有道理
13-02-20 21:15
5楼
编辑
引用
管理
1053370790
电机没修好。返厂维修。
13-02-21 08:06
6楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
线圈绝缘是否有问题。
13-02-21 09:45
7楼
编辑
引用
管理
昙花一现8904
多大的电机,没修好
13-02-21 20:00
8楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
用摇表 测相间绝缘
13-02-21 21:42
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个绝缘有问题
绕线的工艺被简化了!