主题:康沃变频器报er15故障,是模块损坏了吗,清除故障还能用一天几天不等!
点击:6724 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
cpu2266
康沃变频器报er15故障,查说明是ipm故障,只要复位后,还能使用几天或者一天不等,是模块损坏还是别的原因??
13-02-18 07:19
1楼
编辑
引用
管理
375862338
只要能工作,模块应该没坏
13-02-18 08:51
2楼
编辑
引用
管理
346524636
刚刚修了一台90KW的 偶尔跳er15 最后发现时风扇的线圈烧了 换个风扇就好了
13-02-18 14:06
3楼
编辑
引用
管理
郭自动
应该是模块散热不好。
13-02-18 19:16
4楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
这样的故障不能说明模块坏了,绝大多数是驱动电路和保护电路的问题,LZ应当认真检查,不能随便就打靶模块。希望早日修好。
13-02-21 11:09
5楼
编辑
引用
管理
13893599468
谢谢大家的分享!
15-04-23 23:18
6楼
编辑
引用
管理
MoTuYLC
能复位 应该和模块关系不大 检测电路找找原因吧!
15-04-24 11:48
7楼
编辑
引用
管理
muwu
同意楼上观点!应该是检测电路故障,电容失容、铜箔氧化、过孔腐蚀。。。
15-04-24 12:15
8楼
编辑
引用
管理
lf2039952
驱动光耦A 331J A332J 14脚电路对应是ER15故障