主题:外接的编码器和伺服驱动器方式可行吗?

点击:827 回复:4

本人在学习维修,有个问题一直比较模糊,因为客户拿过来的伺服驱动器过来维修,往往不会伺服电机带过来,
因此在伺服驱动器编码器端接上一个编码器,伺服驱动器哪几个端子是要和COM链接的,再人为转动该接上的编码器给伺服驱动器发脉冲信号,UVW是否会有电压,或者可以带动普通交流电动机。呵呵
13-02-17 20:05
有的,不能带普通交流电动机。伺服电机是同步电机。
13-02-18 09:30
1.哪几个端子是要和COM连接?
这需要看驱动器说明书
2.人为转动该接上的编码器给伺服驱动器发脉冲信号,UVW是否会有电压?
不会
13-02-18 10:19
看驱动器说明书
13-02-19 16:36
不能带普通交流电动机