登录
首页
仪器仪表
仪器仪表
回帖
发帖
正文
主题:请教:Dynisco 传感器如何检查它是否异常
点击:578 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
晓星
生产线上有2只PT462E-35MPA,现在DCS显示压力1.8MPA(安经验判断压力偏低,正常的话现在应该有7MPA以上),现在不能更换。怎么检查比如万用表测量等方法来判断它的好坏?还是控制回路其它的部件的问题呢?
最后修改:
2013/2/4 15:11:56
13-02-04 15:09
1楼
编辑
引用
管理
dlr
对丹尼斯科的PT462E-35MPA没有接触过,只能谈点查故障的思路供参考。
先检查传感器的供电是否正常。然后可用信号发生器代替传感器的信号,输入给DCS来检查其显示值是否正常?如果显示与输入信号对应则可考虑是传感器有问题。必要时再改变信号大小,观察控制动作正常否?以判断控制回路及相关部件是否有问题。
13-02-04 21:06
2楼
编辑
引用
管理
tkzgp
1楼说的很好,我们厂也有很多丹尼斯科的传感器的,如果按1楼的方法试出来DCS的信号正常了的话,应该考虑是传感器的问题了。不过你试时最好把信号发生器放现场传感器侧,以排除所有信号线有问题的可能。还有不知道你的传感器出线侧是直接出线还是带插头的,如果是带插头的话,最好检查—下插头上的线焊接是否牢固!如果真是传感器的问题,那可就没办法了,只能更换了,不过这种传感器基本是用在和物料直接接触的,正常生产时是更换不了,只能等停车吧!
13-02-05 07:47
3楼
编辑
引用
管理
晓星
感谢楼上的两位朋友,在问下你们使用的信号发生器牌子型号,我这边手上没有。
13-02-06 09:29
4楼
编辑
引用
管理
tkzgp
我们用的是AMETEK公司的信号发生器,这个发生器有代替现场变送器使用的功能,有些信号发生器却没有这种功能。本来我拍了张照片,但不知道怎么上传。
13-02-06 12:17
5楼
编辑
引用
管理
dlr
PT462E输出的应该是毫伏信号,用直流电位差计输出毫伏即可。还有更简单的方法,利用压力和电压的对应关系,即用数字万用表测量传感器的输出电压值,再看DCS的显示值与其是否相同或接近,以此来判断故障。
13-02-06 20:59
6楼
编辑
引用
管理
tkzgp
还有个办法,就是用个新的压力传感器接在现场代替怀疑有问题的传感器,用手指按压传感器膜片,中控显示值能上去应该回路是好的,可确定传感器有问题。如果现场还有同类的装在设备或管道上的其他传感器,也可加个加长线把两个传感器的信号互调,看中控的显示,注意两个量程是否一样。
13-02-08 14:38
工控新闻
问道“十五五”中国制造业高质量发展研讨会在京召开
“灯塔工厂”数量国内第一 上海定义智能制造新高度
AI+工业:中国制造业转型的新引擎
茵梦达与东华能源深化战略合作,共筑高效可靠生产新基石
全球瞩目!和利时携XMagital亮相金砖论坛,引领工业数智转型
2025 研华嵌入式设计论坛圆满结束!
融智聚能,向新而行 | 英威腾即将燃动上海工博会!
西克新品速递 | InspectorP61x Color 彩色2D智能相机
更多新闻资讯