主题:danfoss变频器疑问
点击:491 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
ly1989928
各位大虾,我这有一台Danfoss VLT5072的变频器,上电后报ALARM 37,查看说明书是IGBT故障或者功率卡发生故障,拆开后发现有个逆变模块损坏了,更换一个新的模块后上电故障依旧,怀疑是触发电路有问题,检查发现没有问题,请问到底问题是哪?
13-02-01 17:02
1楼
编辑
引用
管理
haol1974
过压,需要手动复位!
13-02-03 18:49
2楼
编辑
引用
管理
ljpwxy
更换功率板试一下,先判断那块板有问题。
13-02-03 21:18
3楼
编辑
引用
管理
ly1989928
你好,我尝试过手动复位过后依然是报ALARM 37,有没有可能是程序扰乱或者是参数设置错误导致的?
13-02-17 14:58
4楼
编辑
引用
管理
ly1989928
最近买了块CPU板来更换已经正常了,具体是哪里出现了问题还是没有搞懂
13-06-09 18:39