主题:V W 短路正常吗?求解

点击:1085 回复:10

本人今天接触了一下,三菱伺服 型号为'MR-J2S   输入单相220v,输出时候电机不转!
经过测量,驱动器的输出端U V W,VW两相竟然短路!
不知道为什么,量了其他的驱动器 也都是这种情况!
希望大家给点意见!
13-01-24 18:41
输出有电子电路测量不出来阻值很小
13-01-24 20:32

引用 chenqing309 在 2013/1/24 20:32:09 发言【内容省略】

但为什么这两相是通的,而U相却和其他两相不通呢?
13-01-24 22:00
表情
13-01-25 14:44

引用 991808412 在 2013/1/24 18:41:10 发言【内容省略】

记得以前 侧过 似乎也有个这个问题
后来发现不是问题 本来就这样
伺服 不转的话 你先先看看 伺服是否设定OK
特别是正反转极限 我记得似乎是第40号左右的参数
13-01-26 10:00
如果是变频器的输出悬空,分别测其三相输出电阻,只能说明有电阻的的那一相可能有线圈负载并联着呢。
13-01-26 10:16
经过认真排查,原来是把横向和纵向的编码器电缆接反了!
原因不想解释
还有相间虽然短路,但仍能正常使用。
谢谢大家的意见
13-01-27 19:48
不是相间短路,设计者加了一道小小的保护在里面了。
13-01-27 19:54
看看原理图,应该好解释。
13-01-28 08:22
保护了里面有个继电器没吸合
13-02-04 14:03