登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:为什么没出事
点击:509 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
215915112
某机器上有500w发热管六条,2.2kw电机一个 1kw电机一个,200w电机三个,另加感应光电十几个。为什么用4*1.5电缆进线一直都没出现事故
13-01-20 16:03
1楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
总共才6.6Kw,三相平衡1.5电缆明敷没问题..............
13-01-20 16:13
2楼
编辑
引用
管理
qlin
用4×1.5电缆,估计是三相电源;
总负荷是发热管3kW、电机3.8kW、暂忽略感应光电,按三相电机、发热管三相平均分配估算,负荷电流大概是13A的样子;
小线芯的导线,散热条件要好一点,电缆明敷、环境温度不高的话,估计安全电流能够达到13~14A的样子;
若电机有可能不满载,应当可以使用,所以未出问题;
但一般情况下,电源配线会取2.5平方及以上。
负荷估算记的不是很准,所以不列出。
13-01-20 16:28
3楼
编辑
引用
管理
215915112
明白了 谢谢
13-01-20 16:47
工控新闻
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
更多新闻资讯