我公司用一台承德凯华的皮带秤,后因物料发热造成皮带损坏快,后改用求实的链板称但是控制系统还是用的承德凯华的,现在称体标定的时候出现的情况如下:
1、除皮后,用砝码标定,砝码走完后累积量还增加,有时候正增加有时候负增加
2、再次除皮后与原来的皮重就不一样了
怀疑以下情况引起
1、速度、荷重信号干扰引起,但是速度、荷重信号稳定
2、因为是改造称怀疑控制系统与现场称体不匹配
3、称体本身原因引起
想求助各位大侠从电气方面考虑怎么解决这个问题。
13-01-17 10:41
次问题已解决,是因为皮带改为链板后,链板震动大引起皮重波动大,具体解决办法是:先除皮然后观察负荷变化量是多少(在全速运行下),然后在承德凯华仪表上把“小流量设置”参数改为除皮后的负荷变化量问题就解决了
13-01-18 09:55