主题:台达VFD-B变频器GFF报警
点击:4004 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
506859101
我们厂有一台VFD-B的变频器7.5KW的,在运行的过程中GFF报警,电机停止运转,按复位之后正常使用,之后又报GFF,我拆T开看了一下IGBT模块没坏,保险也没事,绝缘也没问题,我想问问这是怎么回事?谢谢!
13-01-16 20:17
1楼
编辑
引用
管理
alex870225
电流检测部分很有可能有问题
13-01-17 10:12
2楼
编辑
引用
管理
2207829667
先查下电机电线有没有问题。
13-01-17 20:20
3楼
编辑
引用
管理
qcw1700
电流互感器坏了。变频器里的
13-01-20 00:25