[size=4]各位哥哥,姐姐。大家好啊.
小弟初来乍到,这不公司有几台自己的自动设备,都是用OMRON PLC进行控制的。
最近需要对设备进行升级。
小弟我自己在学校也学过,但毕竟没有实践过啊。
今个就被我遇上了,我把程序从原来的PLC下载下来进行更改后,
想要重新上传的时候,就提示DIP开关的问题。
小弟这下懵了。之前都没有实际接触过。
现在摆在眼前。各位,你们知道是什么问题导致的吗?
教教在下。
我用的电缆是USB-CIF02,软件为7.3官网的免费版、[/size]
附件
附件
表情表情表情表情表情
13-01-13 18:53
如果设置没有改,单独下载程序就行了。
13-01-13 19:12
顶一下啊。不要沉了。大伙来帮帮小弟吧。表情
13-01-13 19:30
下载时,仅程序前打勾。设置.扩展函数免!!
13-01-13 22:36
谢谢,我明天去试一下.
13-01-13 23:04
呵呵;DIP是定义PLC上RS232接口的,你的电缆是编程口用的;
13-01-14 10:42
你说的是啥意思,可以指点一二吗?表情表情
13-01-14 10:59
DIP开关正如5楼所讲,它是设置PLC通讯端口用的,它与编程端口似乎是没有什么太大的关系,而你的CPM2AE是没有与上位机通讯用串口的.
13-01-14 11:03
上一张我的电缆线图,各位看下是不是有问题啊。
附件
13-01-14 11:29

引用 jlly0813 在 2013/1/13 22:36:42 发言【内容省略】

完全正确.