主题:关于办公室用电量的问题

点击:2553 回复:26

如果是三相电还可以玩!
单相就没辙了!
13-01-14 21:04
还怎是大问题,仔细算算,机房的负荷都无法满足。
13-01-15 22:10
和物业又沟通过了一次,物业是按照每平米40W提供电力。
周一的时候将承租的总面积由450平增加到了650平。
目前物业应该能给650×40=26千瓦。
觉得按照这样算应该够用了,机房一个机柜配电1千瓦,12个机柜占去12千瓦。
剩余14千瓦供给照明的电脑等。
从装修人员那里了解到的是,大厦提供380伏点,是两相电。那大厦应该是提供了60安的线。
这么算来,应该差不多够用了吧。
13-01-15 22:18
60A的载流量配线,估计是在16A-25A(穿墙辐射)。总之,你只能是按照进线电源的允许在流量设置自己的负荷。如果超了,那墙内的线会加速老化。
由此看来,办公楼的配电还真是问题,受限制呀。
13-01-16 07:12
24楼
该帖内容不符合相关规定!
13-01-16 10:01
听我的话没错吧?嘿嘿。。。
13-01-16 10:44
公司准备搬家,现公司有:
50台电脑,每台电脑功耗100瓦
服务器20台,每台功耗估算200瓦
一个冰箱,5台饮水机,一个3匹的空调。
新的办公区有100根日光灯灯管。
但是大厦物业只给配25安的电,说每增加1000瓦要给1万元改造费用。我不太会算这些东西,我觉得物业要趁机捞钱。
谁能指教一下,我现在这些用电器应该配多少安的电。
电脑的功耗应该是230-300瓦   300X50=15000w
服务器20台  每台功耗是200W  20x200=4000W
冰箱一台应该是200W   饮水机是1500Wx5=7500W
一台3匹空调功率=2205瓦
100根日光灯管,每根按40瓦计算=40X100=4000W以上功率加起来就可得到总功率
如果是三相供电建议尽可能将三相电流分配均衡。建议采用三相供电为好。
电流计算请你按此表计算
附件:
[本地下载]
最后修改:2013/1/16 14:35:50
13-01-16 13:59