主题:关于办公室用电量的问题
点击:2553 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
belais2000
公司准备搬家,现公司有:
50台电脑,每台电脑功耗100瓦
服务器20台,每台功耗估算200瓦
一个冰箱,5台饮水机,一个3匹的空调。
新的办公区有100根日光灯灯管。
但是大厦物业只给配25安的电,说每增加1000瓦要给1万元改造费用。我不太会算这些东西,我觉得物业要趁机捞钱。
谁能指教一下,我现在这些用电器应该配多少安的电。
13-01-11 21:23
1楼
编辑
引用
管理
1099989063
总功率除以220,然后除2.就是总电流估值。贵公司大概要45A电,有富余
13-01-11 22:18
2楼
编辑
引用
管理
Kate
25A容量就是每相允许负载5.5kW,统计一下总负载只要不超过16.5kW就OK.
13-01-11 23:38
3楼
编辑
引用
管理
fadzw123
3相平均分配正好
13-01-12 09:38
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
可以参考2楼、3楼的意见,并注意负荷的分配;
应当是三相电源吧?
13-01-12 17:10
5楼
编辑
引用
管理
2238759655
不知道是单相还是三相呢 如果是三相就刚刚好 是单相的话就差的多了 改造费就有的交了
13-01-12 21:11
6楼
编辑
引用
管理
belais2000
谢楼上各位回答,我应该是物理没学好,什么是三相电都不懂。
刚百度了一下,三相四线制为A、B、C三根火线和一根中线。那么物业给的线是4条的话,就表示这是380伏的电。
总共是3相,每一相都是25安。
1相允许负载用公司P=UI 功率为220×25=5500瓦
3相总共能提供16000瓦的负载。
13-01-12 21:26
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
25A是肯定不够的;
13-01-13 11:55
8楼
编辑
引用
管理
fdinab
必然不够的
电力加倍,电热加半
单相千瓦,4.5 安
13-01-13 12:22
9楼
编辑
引用
管理
fartime
起码要32A
13-01-13 15:26