引用 知道一点 在 2013/1/14 15:03:32 发言【内容省略】

修回来后,我把检测报告发来大家看看。
13-01-14 16:44
plc没有损坏,应该是小问题
13-01-14 16:51
楼主,检测报告该出来了,晒一下。
13-01-23 15:44
附件
13-01-24 10:30
附件
13-01-24 10:31
附件
13-01-24 10:32
附件
13-01-24 10:32
附件
13-01-24 10:33

引用 知道一点 在 2013/1/23 15:44:00 发言【内容省略】

晒出来了表情
13-01-24 10:33
好不容易看清,先将照片处理一下就好了。
1.CPU是CP1H-XA40DT-D的
2.DA041内部电容损坏,造成24v短路,进而将CPU的F2损坏?F2位置?还使100ch没有输出,设备是新的在试阶段?
3.欧姆龙用CPM2AH检测的DA041,cpu电源灯不亮,并有异响(估计是高频啸叫),检测用CPU没有损坏?
4.从结果看有一个要收费,估计是楼主说的第一个CPU,想必设备使用一段时间?什么原因让DA041损坏,慢慢查吧。