主题:西门子M430变频器设置问题

点击:552 回复:2

要通过PLC 4-20mA量来控制变频器频率输出,要设置哪些参数。现在的设置是
P0700=2
P0701=1
P1000=2
其他的都没设置
13-01-10 11:45
你那几个参数时设的是 走USS,不是4-20毫安,为啥不走USS呢,方便多了
13-01-10 21:48
首先要拨开关,默认的是0-10V的,还有P0756=2,其它默认就是4-20mA的。
13-01-11 07:45