登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:零点地线接一起救助
点击:1223 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
130291102
最近到一个新单位,这单位的配电箱里的16A 10A插座 零线跟地线是接一起的 问下这是什么意思
13-01-09 23:12
1楼
编辑
引用
管理
zhang5436488
保护接零。
13-01-09 23:29
2楼
编辑
引用
管理
lhlli
三相四线制用电单位在终端进行重复接地时,零地合一。
13-01-10 08:00
3楼
编辑
引用
管理
zytlc
在插座上接一起不行,是错误,违反安全规程,还不如不接地线,接零保护要单独用保护接零线。
13-01-10 08:12
4楼
编辑
引用
管理
48837674
保护线要分散接地,不能用零线做保护线
13-01-10 14:01
5楼
编辑
引用
管理
ljh85642613
他是不是想重复接地呀,现在的安装标准是不行的。
13-01-10 14:09
6楼
编辑
引用
管理
130291102
不太清楚,他的配电箱是接的3+1 电缆 接25A 380V的 零线 地线都不带电 一旦换上10A 16a 220V的如果直接火 零 就零线 地线都带电了 地线那不接都有电
13-01-10 14:53
7楼
编辑
引用
管理
339402782
三相不平衡用电零地都在一起,没电才怪
13-01-10 16:06
8楼
编辑
引用
管理
185280765
引用
339402782
在 2013/1/10 16:06:58 发言
【内容省略】
由于电缆是4芯电缆,并且零地在配电房处没分开,可以这样做吗,在一级配电箱进线处,将零地接在一起,在从地线排除做个重复接地?
13-01-10 17:47
9楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
种种接线是非常危险的 一旦漏电会电到人或者烧坏设备的
13-01-10 18:35
上一页
下一页
工控新闻
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
更多新闻资讯