各位,为什么不能触发y4输出啊?
13-01-09 09:19
这个是仿真的吗?
13-01-10 08:23
不是仿真,是监控!能说说为什么吗?我用的是FX1S-14MT的
13-01-10 08:35
试了下,为什么要用32位才有输出?
13-01-10 10:43
高速计数器是32位的计数器
普通的那些是有16位的计数器
13-01-10 11:03

引用 jumpingqq 在 2013/1/10 10:43:44 发言【内容省略】

高速计数器就是32位的,我看到图片时也看到了这个问题,但后来我看到比较指令那里有蓝色就应该表示通了,既然前面的条件都通了,为什么又没输出呢,搞不懂
13-01-10 13:15
其他地方有用的Y4吗。
13-01-10 13:22