登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:自锁与互锁的问题,请教各位

点击:2743 回复:25

第一图和第二图都一样,都是从上到下最后一个out y0有效,前面的out无效,第1个out前面的条件无论怎么写都不起会作用。注意PLC的工作机制是从上到下,从左到右进行扫描的。
13-01-08 17:14
双线圈输出
附件
13-01-08 18:11

引用 fsonghan 在 2013/1/8 17:14:19 发言【内容省略】

谢谢你,我还需要更努力地学习
13-01-08 19:44

引用 hwl123 在 2013/1/8 18:11:41 发言【内容省略】

谢谢你,这是编程手册上的啊,还是我不够认真仔细,多谢提醒
13-01-08 19:45
PLC遵循的是从左到右  从上到下扫描  扫面完了才输出   仔细琢磨下很容易解释楼主的问题了
另外  提醒楼主一点的是在PLC编程的时候最好不要出现双线圈  虽然输出触点无数  但是所有继电器必须遵循的是只有一个线圈
13-01-08 21:55
这个应该是双线圈问题吧!
13-01-08 22:10
双线圈害死人
13-01-08 22:20
17楼
该帖内容不符合相关规定!
13-01-09 09:39
18楼
该帖内容不符合相关规定!
13-01-09 10:08
典型的双线圈问题。
plc一个周期的工作顺序是这样的,外部输入状态进入输入暂存区,然后plc按从上到下从左到右执行程序,需要的外部触点状态从输入暂存区中读取,程序执行的输出状态输入输出暂存区,程序执行完毕后,输出根据输出暂存区的状态输出触点状态。
如果存在双线圈的话,后一个线圈的状态取代了前一个线圈的状态进入输出暂存区,当输出触点的时候实际根据的是最后一个线圈的状态来决定的。
13-01-09 15:26

上一页 下一页