主题:4~20MA模拟量输入调速

点击:707 回复:9

E740变频器,用4~20MA模拟量输入调速
请问该调哪些参数呢?
接线呢?
求详解!
13-01-05 17:42

dlr

如果是三菱FR-E740, 其使用手册上说得很详细的,现提供一个图。
附件
13-01-05 21:03
另外PR79设定的频率来源要设成外部的;
13-01-05 21:15

引用 dlr 在 2013/1/5 21:03:18 发言【内容省略】

pr73=6,7,16,17
pr267=0
接线会
PR79=3
还是不行
13-01-05 22:10
4楼
该帖内容不符合相关规定!
13-01-05 22:30

引用 cdl516 在 2013/1/5 22:10:52 发言【内容省略】

没看手册,不过贴出来的图不是写的PR267=1吗?为什么设成0?
13-01-06 11:52

引用 lifuquan611 在 2013/1/6 11:52:51 发言【内容省略】

267 缺省值=0  哦
有一个地方没排查,就是直流输入的方向
13-01-06 14:37

dlr

端子2的输入都是电压信号,其设定由73号参数来选择,其可设定为:0、1、10、11。而267号参数是端子4的信号选择,其设定为0时为4-20mA输入,同时还应将I/V开关切换为I,输入信号极性按图接入即可。
13-01-06 17:23
这种事情打电话给三菱售后 他们会很详细给你说
13-01-06 21:29

引用 viptda2005 在 2013/1/6 21:29:17 发言【内容省略】

谢谢,一般遇到不懂的,我都会问他们
13-01-07 08:09