谢谢各位的支招;问题找到了。是PLC通道发的脉冲不好造成的
用的是松下FP-X C60T的PLC,电机接在2通道上
现场测试的过程是:在更换了新的步进电机和驱动器的情况下也出现,机械部分也拆下来检查并保养后也是不稳定。
我就怀疑PLC了,更换到4通道一切正常,说明2通道有问题,在用4通道运行1天下来,一切正常就断定PLC的2通道有问题,
由于2通道是100K,而4通道只有20K,在速度上满足不了现场要求,更换新的PLC,就OK了。
在次谢谢!
还有个问题想请叫各位:就是松下PLC编程时,怎么删出程序快了!
13-01-16 23:03