主题:奇怪的故障。变频器一到半夜就过载???

点击:3978 回复:51

井水也能冻起来?
变频器参数有没有设置好?5.5KW额定电流是多少?查事故要仔细,测一下运行电流
13-01-04 12:24
半夜故障,早上复位就没问题了,有时候两三天一次,有时候一天一次。不是恒压给水,是我设定了一个频率。设置的是34hz。电流是10.6左右,有问题吗?我主要怀疑这几方面,一:是深井冻住了,不过深井泵是24小时转的。二:电缆有点漏电,是不是冷天对地了,电流过大,不过白天没有故障啊。三:是不是电压过低啊,四:水泵里变频器40米左右,没有电抗器,但故障都是发生在半夜。
13-01-04 12:25
零下22度 没经历过 貌似应该是冻住了  白天什么时间可以恢复呢
13-01-04 12:38
变频器几年了?可能是驱动电路的问题,到了夜里温度低了,驱动电路的电解电容容量有减小现象,造成驱动不足,报过流吧?
13-01-04 15:28
才用半年不到的新变频器,早上6点就可以恢复,发现的时候就恢复,12点的时候还没停,都是后半夜。
13-01-04 16:06

引用 cpu2266 在 2013/1/4 12:25:57 发言【内容省略】

 如果早上就OK得话   基本可以排除是冻住了 可以看看变频器手册    看看 变频器的正常工作环境温度  零下22度    比较倾向于                  变频器几年了?可能是驱动电路的问题,到了夜里温度低了,驱动电路的电解电容容量有减小现象,造成驱动不足,报过流吧?   这条意见
13-01-04 21:59
后半夜的水流量如何啊 和白天一个样子吗?
13-01-04 23:15
后半夜故障,如果很规律的话,那就监控下电网吧。另外泵和变频器是露天的?还是有房子护着?
13-01-04 23:41
变频器在屋子里,怎么也得是零上七八度样子,深井泵就供应一栋五层楼居民用水,后半夜估计没有用水的!
变频器是新的,用了半年左右。我怀疑是不是电压后半夜过低啊。但是我看变频器最后报故障时候电压是263v,我的变频器调的是34hz,正常运行的时候也是263v。如果后半夜低压是不是变频器最后故障得显示当时的低压啊!
13-01-05 07:24

引用 cpu2266 在 2013/1/3 19:51:15 发言【内容省略】

后半夜没人用水,地上管路如果不循环可能冻住。还有你的压力传感器在什么位置?要检查一下
13-01-05 08:48