我的PLC是OMROM的CP1H系列,触摸屏用的是Kinco的MT4404T,按照上图自作通讯电缆,连接不上!跪求请高手指点!
CP1H MT4404T
3-----------3
2-----------2
5-----------9
4
5
其中4---5
最后修改:
2013/1/1 17:26:35
13-01-01 17:22
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
哈哈没用过MT4404T
但你的接线图肯定不对
调个试试
13-01-01 19:23
2楼
编辑
引用
管理
puxingyude
打电话问Kinco是最有效,最速度的解决方法
13-01-02 11:44
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
除了电缆,还有设置;
13-01-02 13:38
4楼
编辑
引用
管理
风之力
明显电缆图人机侧和PLC侧搞反了。
13-01-02 15:17
5楼
编辑
引用
管理
asd3971
plc----him图搞反了
13-01-02 23:06
6楼
编辑
引用
管理
xunlu
我写反了 MT4404T CP1H
3-----------3
2-----------2
5-----------9
4
5
其中4---5
我选用的COM0/COM2的端口,没用COM1端口!
最后修改:
2013/1/3 10:04:36
13-01-03 10:04
7楼
编辑
引用
管理
风之力
t通讯协议选的什么
13-01-03 13:53
8楼
编辑
引用
管理
xunlu
选RS232通讯协议!
13-01-03 14:02
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
xunlu
在 2013/1/3 14:02:39 发言
【内容省略】
Plc侧?
选Host link 。
13-01-03 15:26