登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:求助!通讯不上

点击:855 回复:13

我的PLC是OMROM的CP1H系列,触摸屏用的是Kinco的MT4404T,按照上图自作通讯电缆,连接不上!跪求请高手指点!表情
CP1H      MT4404T
3-----------3
2-----------2
5-----------9
           4
           5
  其中4---5
最后修改:2013/1/1 17:26:35
13-01-01 17:22
哈哈没用过MT4404T
但你的接线图肯定不对
调个试试
13-01-01 19:23
打电话问Kinco是最有效,最速度的解决方法
13-01-02 11:44
附件
除了电缆,还有设置;
13-01-02 13:38
明显电缆图人机侧和PLC侧搞反了。
13-01-02 15:17
plc----him图搞反了
13-01-02 23:06
我写反了  MT4404T      CP1H      
         3-----------3
         2-----------2
         5-----------9
                     4
                     5
          其中4---5
我选用的COM0/COM2的端口,没用COM1端口!
最后修改:2013/1/3 10:04:36
13-01-03 10:04
t通讯协议选的什么
13-01-03 13:53
选RS232通讯协议!
13-01-03 14:02

引用 xunlu 在 2013/1/3 14:02:39 发言【内容省略】

Plc侧?
选Host link 。
13-01-03 15:26

上一页下一页

工控新闻