登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:请问两台变频器的频率如何显示在触摸屏上面?
点击:7998 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
linjinchuan
最近接了一套恒压供水 ,两台变频器 PLC用S7-224XP 2AI /AO 触摸屏用 smart 700IE
控制要求:一台变频器(1#)通过触摸屏控制频率 ,另一台(2#)满速运行只需手动控制频率
现如今要把两个频率都显示在触摸屏上,PLC 有两路输入模拟量 ,一路接压力变送器,一路接2#变频
这样两台变频的频率是否可以同时显示在触摸屏上面?
程序大概是什么思路,有听说可以程序跳转的,单独显示的,各位大侠能否支支招 ,新手打扰了
12-12-30 12:30
1楼
编辑
引用
管理
wglls
做个通讯不就行了吗,然后用数值显示读出变频器的频率就0K了。
12-12-30 12:56
2楼
编辑
引用
管理
shiftpw
做通信是最佳方案。
12-12-30 14:10
3楼
编辑
引用
管理
fireray
通迅是正解,简单的就将变频器面板拆下,用延长线引到操作台。
12-12-30 14:48
4楼
编辑
引用
管理
linjinchuan
引用
fireray
在 2012/12/30 14:48:11 发言
【内容省略】
就是必须通过PLC把变频器频率显示到触摸屏上的 ,客户要这么坐 ,随他意
12-12-30 16:40
5楼
编辑
引用
管理
卢学斌
通讯是一个不错的选择。
13-01-01 00:50
6楼
编辑
引用
管理
285217038
如果是西门子变频器那就更简单了,用S7-200 USS和变频器相连读取变频器当前频率,然后再给触摸屏就可以了,程序很简单的
13-01-02 14:03
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
不用通讯的话,手动那台只能用变频器的模拟输出再接到PLC的模拟输入端上;
13-01-02 14:50
8楼
编辑
引用
管理
风之力
1#变频器通过AD给PLC在HMI上显示
2#变频器都不需要PLC控制,直接面板外引到柜门上。节省成本。
13-01-02 15:15
9楼
编辑
引用
管理
qinhya
224XP有两个通信接口,另外一个正好可以用呀!
13-01-03 08:33
上一页
下一页
工控新闻
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
一季度我国机器人出口实现开门红
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
更多新闻资讯