单位在设备上用过一批《爱德利》220V的变频器,质量太差,六成以上不到一年都出现故障,现在说一下今天碰到的一台。变频器带一个400W的电机,电机带动一组齿轮,负载很轻,因为我设置了最低运行频率,所以到现场检查时候发现机器运行在最低频率,外控电位器频率调不上来,心想可能是电位器坏了,关电测量电位器阻值正常,上电测量接电位器三根线,输入的两根线只有零点几负,这样我确定是变频器外部电位器控制电路坏了,变频器面板带电位器,我设置面板电位器控制后,机器工作正常,因为机器需要外部电位器方便调频率,变频器拿去修不方便,所以就把面板上的电位器三根线剪了,直接连接到外部电位器来控制了。呵呵--这样可以免去维修变频器的麻烦,也可以应急生产。
12-12-29 18:42
是个办法!
不错!
12-12-29 19:46
变通使用,很好,真得学习一下的。
12-12-29 20:20
作为应急修理方法,还是可以;
但个人主张,应当及时恢复原电路。
另,拆(换)零件时,应尽可能保持原电路结构。
该帖故障判断准确,亦是可取之处;
谢谢介绍维修实例!
12-12-30 17:42
4楼
该帖内容不符合相关规定!
13-01-01 11:21
呵呵,很有智慧
13-01-01 11:44
很好,办法不错。
13-01-01 18:27
神人啊 灵活变通不失为一个好方法
13-01-02 12:54

引用 qlin 在 2012/12/30 17:42:19 发言【内容省略】

支持!!!
13-01-02 20:11
不错活学活用
13-01-02 21:38