12-12-25 20:31
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
油浸式变压器
1600KVA
10KV输入
0.4KV输出
Dyn11表示连接组别高压三角形低压星形
Uk表示变压器的阻抗电压,是指变压器的短路阻抗电压
12-12-25 21:20
2楼
编辑
引用
管理
岚
看不清楚啊,三相油浸式.....
12-12-25 21:22
3楼
编辑
引用
管理
四十不惑
引用
wenquan753
在 2012/12/25 21:20:00 发言
【内容省略】
另外两组表示输入输出电压偏差。
12-12-25 21:28
4楼
编辑
引用
管理
861234635
引用
四十不惑
在 2012/12/25 21:28:19 发言
【内容省略】
能说的再详细点吗?是另外哪两组?怎样就表示了输入输出电压偏差?下面的那个2000kva那一组数据表示的是什么啊?
12-12-25 22:04
5楼
编辑
引用
管理
方小明
已经说得很清楚了!2000kWA表示变压容量,输入10kV及允许误差,输出400V(380v)。
12-12-26 10:28
6楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
收到 谢谢诸位