引用 未来的种子 在 2012/12/23 21:14:25 发言【内容省略】

这个与负载有关系,具体你可以先把时间调长点,然后听声音,看电流,还确实启动时间
16-10-12 18:41
一般水泵油泵15-40秒,风机30-120秒,球磨机3分钟-18分钟,冲床60-180秒
16-10-12 20:51
9楼说的很有道理
16-10-13 08:40
电流过大,或许烧毁接触器或许烧毁电机,也可能跳闸
16-10-13 15:14
跟大电机直起是一个道理。容易造成接触器的损坏。和电网的波动。或断路器跳闸,启动失败。