登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:星三角降压起动,转换时间不够长的影响是什么?

点击:13888 回复:14

星三角降压起动,如果星形转换到三角形的时间不够长,对电机和接触器有什么影响?                 表情
12-12-22 18:33
会增大电机的起动电流,电流大了,会影响电网的电压.电机和接触器的使用寿命可能会缩短.
12-12-22 19:11
时间不够长?电路上好像是星点打开后马上就可到运转,如果时间长了电机转速降下来转换电流要大得多的,
12-12-22 20:54
  转换快容易造成大电流,有电流保护灵敏的话一定跳闸,还容易烧电机.烧接触器触点。
12-12-23 18:50
楼主说的不是很明白。是星接起动时间不够长?还是星接起动结束,从断开星接到完成角接的时间不够长?如果是前者因起动时间过短,起动电流还没有降下来,就进行转换,没有达到降压起动的目的,与全压起动差不多,而且转换时电流很大,会造成保护开关跳闸。如果是后者因转换时间太短,断开星接时产生的电弧还未熄灭,角接接触器触点已闭合,就会造成弧光短路。因此这个转换间隔应在30-50毫秒之间最佳。
12-12-23 20:37

引用 常熟老吴 在 2012/12/23 20:37:32 发言【内容省略】

是星形起动时间。   前天上夜班110KW的电机星形的接触器坏了,更换了后发现是里面的触点(有一付触点溶在一起了),就觉得很奇怪。因为星形的接触器受的电流不大。后来发现起动时间才5秒,到网上查了一下资料,像这么大的电机至少要24秒。另外两台55KW和132KW的电机都是5秒起动时间。电器图纸上也写得5秒。设计这设备的工程师也太不专业!
12-12-23 21:14
电机转速没有起来,电流还很大
12-12-23 21:26
容易发生弧 光短路,烧毁电机及接触器。
12-12-24 10:29

引用 未来的种子 在 2012/12/23 21:14:25 发言【内容省略】

实际起动时间可以这样确定,降压起动时观看电流表,电流表先是往上走到很大甚至到顶,然后随着电机加速而慢慢下降,当下降到不再下降时的这段时间,就是起动时间。
13-01-06 22:02

引用 常熟老吴 在 2013/1/6 22:02:24 发言【内容省略】

讲解的很清楚,多谢
16-10-12 15:27

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯