主题:关于一个触摸屏的变量问题求教

点击:438 回复:4

我有一个数据写入做变量,程序中地址是VD104,那么我在触摸屏中这样做看是否正确,如下图:
附件
附件
补充:PLC是s7-200,屏里面选择变量时没有VD
12-12-19 19:52
数据格式选32位就出VD了
12-12-19 20:53
x选择32位的VW104就可以了。
12-12-20 08:49
d是双字,需要32位。
12-12-20 09:26
32位的就OK了
12-12-20 21:56