主题:台达变频器求助

点击:477 回复:1

一台11KW台达VFD-F变频器带三个水泵恒压供水,在变频器停止时,将万用表串接在压力变送器跟变频器的电路中,测得的电流然后换算成压力,跟压力表显示的压力对应无误(说明接线跟压力变送器都没问题,压力为0.75公斤)但变频器显示的PID反馈值为0.1公斤,比实际的少了0.65公斤,一开变频器,变频器显示的PID反馈值为0,变屏器以接地,信号的的屏蔽层也已接地,请教各位大侠是啥问题。
12-12-18 19:17
直接找台达售后啊!以后可以了解一下普传变频器,也是台湾品牌,用普传就不会让你出现这种问题,我们全国20多个办事处可随时提供服务。有兴趣可询qq245663467