明伟电源 输入220v输出24v  型号SE-1000-24  
 在什么情况下会停止直流24v输出       断掉220v电源重新送电就有24v输出是怎么回事     谢谢  各位师傅!!!!!1
最后修改:2012/12/18 21:00:41
12-12-18 19:08
查一下是不是电源部分不起振了
12-12-18 20:36
负载有短路(意外短接:比如拆装传感器或电磁阀)的情况下,会出现断电重新上电正常。
过载也会造成输出不正常,一般表现为输出时断时续,直接闭锁输出的没遇到过。
12-12-18 20:45
先确认负载有没有问题;
12-12-18 20:53
负载侧有问题就会不输出
12-12-18 21:46
谢谢  各位了  回去查查负载
12-12-23 20:02
把负载拆掉,更换其他负载试试
12-12-24 10:36