回以上各位热心人士:经过PLC洗板换电容,故障有所不同了,上电还是亮红灯,故障和之前一样,但是过了3,4分钟,就只有RUN 绿灯闪烁,貌似正常了,连接通讯,提示部分程序受保护,只能监控,但是没看到程序吖 ,短接输入,输入信号灯也不亮
12-12-22 10:41
问一下客服吧,可以返厂吗?
12-12-22 17:21

引用 991808412 在 2012/12/22 17:21:37 发言【内容省略】

这款PLC已经停产了
12-12-23 10:43
bucuo
12-12-23 19:53
如果读不出原程序的话换一个型号的PLC请人另编过程序吧
12-12-23 22:36
嗨,看机器怎么工作自己从新编一个程序不就完了吗
12-12-24 17:16
对高手来说啥都不是问题,不行推到重来。对我们小白来说啥都不敢动。学习ing
12-12-25 09:01
换一种,程序重编。
12-12-25 09:52
楼主你好,我之前也遇见过PLC报错类似的问题,品牌是欧姆龙的。
当时我是按以下步骤一步一步慢慢排除问题的:
1.先把PLC所有输入输出点全部拆出来,记得做好标记喔,先排除外部问题。
2.确定PLC供电电压是否为额定电压。
3.如果跟外部没关系的话,先拆CPU看看 ,里面有没有明显故障点。如果也没有的话,再一步一步,查看其它模块。
4.一块一块排除问题,拆掉一块,看看情况有啥变化,依次交替拆模块排除,顺便清理灰尘,时间久了有可能接触不良导致这种现象,如果有条件的话亦可把模块用适当的温度烘干下,时间久了有可能受潮。
5当时我的问题是出在一块模块问题上,拆掉它就不报错了(当然还会报错,没这么严重的错误而已)后面就找到一块同型号的模块替换上去就好了。
   以上希望对楼主有帮助。
13-01-01 01:25

引用 269604405 在 2013/1/1 1:25:58 发言【内容省略】

感谢楼上朋友,已经买了一个三菱PLC重新编写程序,现在已经正常使用了