主题:怎么知道电表读书是否准确?

点击:753 回复:3

因为厂房原来的电表坏了 更换新表后与上半年的电费相差几万的电费 领导要求检查下所以在这里请教下各位大大,希望能得到解答..
厂房进线为3相四线
已知厂房每相电流为285A , 电压为420V 功率因数为0.88  工作时间约8小时
求师傅们告知是否能计算到厂房的用电量是多少  

计算公式又是什么...
万分感谢....表情
12-12-17 19:55
420V是线电压吧,W=1.732UItcosφ 大约是1.732*0.42*285*0.88*8=1460kWh,力率低于0.9应该还有罚款
12-12-18 00:22
恩 多谢了..看来也相差不多...
12-12-19 00:24
电能表可以拿到有关部门去效验一下。
电费高了,还和功率因数低交的罚款有关。