主题:怎样做可以让50平方的电缆带动96KW的设备?

点击:1330 回复:19

还要看你的运行状态
12-12-17 19:27
电机全部运行后,总电流是多少;如果有相同的设备,可以了解一下。
12-12-17 19:38
再加一条50平方的
12-12-18 09:45
这也要看电机的实际电流是多少啊。
12-12-18 11:22
别忘了,还有设备启动方式哟,直接启动时,启动电流是额定电流的5倍哟!
12-12-18 13:24
50可以,我90KW电机用2根25线
12-12-18 18:41
全开线小了,(还有一个办法就是把电压抬高,不过这个不太现实)
12-12-18 18:56
50平方电缆 如果是铜电缆,不超过100米可以带96kw。不用想其他办法。我们在共同探讨一些技术问题时尽量不要提出如增加线路或增加线径或减小负载等太低级的办法。
12-12-18 22:08
关键要看距离
12-12-19 01:10
距离在100M.
12-12-22 17:01