主题:怎样做可以让50平方的电缆带动96KW的设备?
点击:1330 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
yanwen0227
怎样做可以让50平方的电缆带动96KW的设备?
设备是多台电机,全部开启了之后功率是96KW .
12-12-17 16:08
1楼
编辑
引用
管理
吉祥如意666
电机的电压多少?不一块开是可以的。
12-12-17 16:33
2楼
编辑
引用
管理
l00000000liu
是感性负载还是阻性负载,还有供电距离,设备运行的同期率,最大设备的起动电流,这都是必须考虑的
12-12-17 16:34
3楼
编辑
引用
管理
zytlc
50的线小了,如果有大点的电机就在电机边上装补偿电容,就从电机接线盒引出。如果再超就只能换线了。
12-12-17 17:03
4楼
编辑
引用
管理
wushulin
裸线架空,可以用。
12-12-17 17:35
5楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
呵呵,并一根就好了。
12-12-17 17:38
6楼
编辑
引用
管理
339402782
再加一条50平方的
12-12-17 18:06
7楼
编辑
引用
管理
yongj1007
导线会发热的,太悬了,还是再并上一根吧
12-12-17 18:50
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
并联呀,两个50平方的并联做进线的母线。
12-12-17 18:57
9楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
关键要看距离啊
12-12-17 19:25