主题:变频电机端部冷却风机的声音很大,什么原因?
点击:973 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
你们使用的效果怎么样?
最后修改:
2012/12/17 10:45:59
12-12-17 10:45
1楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
我们使用过一些变频电机,没有感觉有多大的噪声,也许是由于我们机床的噪声比较大,相比之下,散热风扇的噪声就不算什么了!
12-12-17 17:51
2楼
编辑
引用
管理
991808412
报警吗?要是不报警就没问题
12-12-17 18:31
3楼
编辑
引用
管理
hwl123
变频电机端部的冷却风扇一般都是通过断路器直接连接380V三相电源,有问题时会保护的。
12-12-17 18:39
4楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
我们公司的就不报警,上次变频电机端部的冷却风扇不转,一直到我闻到油漆焦味才发现的,还好电机没有烧毁。
12-12-17 19:00
5楼
编辑
引用
管理
sunxp166
变频电机的冷却风扇有同轴的和单独供电的吧,单独供电的单独接个电源就完了。是什么声音,风扇电机自身有问题还是风扇和某个地方有干涉啊,仔细看下
12-12-17 19:55
6楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
也许 是太脏了,该清理清理了。
12-12-18 11:19
7楼
编辑
引用
管理
sqhuang
是不是负载偏大或者安装空间太拥挤,找找这方面的原因
12-12-18 12:38
8楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
正规厂家的还好吧,就是风的声音,呼呼的,机械上没有异响就行了。
12-12-18 13:27
9楼
编辑
引用
管理
pyi0030
看看ABB的变频器就知道啦!风呼呼的,有利于散热,散热风机功率大一点,你听到的声音就会大,这不是问题。
12-12-18 15:12