主题:三肯变频报“open"

点击:1706 回复:1

三肯ihf-18.5kw变频末接负载,开机三相输出正常,一会报“open"输出缺相,是何原因。
05-03-25 18:23
你的三相电源怎么样?输出OPEN 时的电源是否缺相,如果不缺就是你的电源检测回路出问题了。