主题:关于实现用GP传输线监控PLC的方法

点击:3164 回复:1

一,支持PLC型号:
 MELSEC AnA                                    
             AnN                        
             QnA                                  
             FX                            
             Q
二,方法:
   1,直接方式
   2,通过扩展模块(GP070-MD11:用于A,QnA,FX系列)
三,直接方式:
   1,接线:
         PLC-------(communication cable)------GP-----(program cable)-------PC
   2,GP画面:
      协议选择:MITSUBISHI MELSEC-FX(CPU)   或--QnA(CPU)或其它以上提到的.   即CPU直连方式.
      设置:GP setup---mode settings--option--选择 internal 2port--OK
   3,其它参数,传送画面,完成.
   4,不用PC-PLC编程电缆,即可实现在PC上用PLC软件监控,上传,下载PLC功能.
四,扩展模块方式
   1, 接线:                      GP
                                     |
                                   模块
                                  /      \                                
                               PLC      PC
    2,GP画面:
        ------------------------选择2 port adapt--OK
    3,------------
    4,-------------
   
因本人水平有限,如有错漏之处,请指正,欢迎讨论.
详细资料,可与proface联系.
最后修改:2005-3-25 11:30:20
05-03-25 11:09
GP setup---mode settings下面选项说明.
2 port adapter        使用扩展模块GP070-MD11时(GP2000H系列,ST系列除外)
2 port adapter +G   在GP2000H系列,ST系列上使用扩展模块GP070-MD11时
                           (除Mitsubishi melsec-FX(CPU2)协议外)
internal 2 port         不使用扩展模块GP070-MD11时
direct                    CPU直连