登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:安普变频器疑难故障
点击:2579 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
szlongren
今天公司一台深圳产安普1000系列、2.4KVA变频器关电后再启动时,不能启动无输出,面板无任何报警提示。恢复出厂设置后,调整启动运行方式到面板控制方式也是无输出不能启动,外部电压控制一样,查遍所有的参数无法找到故障原因,拆下变频器换上一台达变频器后,电机运行正常。一个人在设备房里调了一下午没能找到原因,请版主指点迷津,谢谢!
12-12-14 22:27
1楼
编辑
引用
管理
syhjinzhuo
启动运行时有显示运行频率吗?如果有显示运行频率,就有可能是霍尔故障。
12-12-15 08:43
2楼
编辑
引用
管理
zwk34
试没试点动,如果点动也没输出的话,检查模块和驱动
12-12-15 17:45
3楼
编辑
引用
管理
lhlli
这肯定是安普变频器有问题。再弄一台安普的另外看看。如果没问题,那肯定是当前这台有问题。
12-12-15 20:05
4楼
编辑
引用
管理
szlongren
谢谢楼上的各位!启动时没有频率显示,也就是说面板按键启动不了,开机就显示一个零,参数都可以调整,也试过点动,没反应,再请各位赐教!
12-12-16 00:33
5楼
编辑
引用
管理
17403460
你的这台变频器与我前两天修的一台台达变频器VFD015M型的故障有点相像。我的故障是该机正常运行时出现停机。运行指示灯亮,但停止指示灯在不停地闪烁。而显示器的频率全部是零。无法给定频率。频率显示始终是零。而别的参数都可以设置。至今未找到答案。
12-12-20 16:29
6楼
编辑
引用
管理
jiangrenkai0
是驱动电路有故障吧,或者是驱动光耦的故障。
13-02-13 22:32
7楼
编辑
引用
管理
fanzunfu
额,你这台机器现在是处在故障锁定状态。我不清楚这台机器用的什么光耦,你先解除掉驱动电路返回的OC信号。再上电视一下。如果还不行,就是电流检测电路问题。看看故障汇集处理电路,测一下去CPU的电平,如果是低电平。说明有过电流信号。顺着往前级电路查,应该可以找到故障了
13-06-05 17:45
工控新闻
瞄准机器视觉市场!华北工控BIS-6960M-A10TH提供增强性能和丰富扩展选项
中国通信标准化协会2025年工作会召开
华北工控PPC-3318QL:适用于各种工业场景的18.5" 触摸式工业平板电脑
TE Connectivity公布2026财年第一季度财报
聚力 同心 共跃2026 台达IA中国区渠道商大会成功召开
罗克韦尔自动化石安:以“提质”为牵引,中国市场为在华企业开辟广阔空间
一座国家卓越级智能工厂的“智造”先手棋
卡奥斯:AI+工业互联网融合,赋能制造业数智化转型
更多新闻资讯