登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:求教编程
点击:426 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
dongwuping73
该附件中程序VW0上面的值是变化的,现在要求T38延时2S后我要取样VW0上面的瞬间值,再等到T39延时4S时我再次取VW0上面的值。然后将2S和4S分别取的数据在再进行比较去驱动一个位。谢谢高手指点
12-12-14 17:21
1楼
编辑
引用
管理
445766462
这样你看可好?
LD SM0.0 TON T37 K20
OR TON T38 K40
LDP T37 MOV-W VW0 VW2
LDP T38 MOV-W VW0 VW4
LD< VW2 VW4 OUT M0.0
LD> VW2 VW4 OUT M0.1
LD= VW2 VW4 OUT M0.2
END
最后修改:
2012/12/15 10:56:23
12-12-15 10:55
2楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
LD M0.4
TON T37, 20
LD T37
TON T38, 40
LD T37
EU
MOVW VW0, VW2
LD T38
EU
MOVW VW0, VW4
LDW< VW2, VW4
= M0.0
LDW> VW2, VW4
= M0.1
LDW= VW2, VW4
= M0.2
12-12-15 13:49
3楼
编辑
引用
管理
dongwuping73
那我的上位机(触摸屏)怎么能将这个数据1和数据2保存下来以便历史查找。
12-12-16 11:37
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-12-18 10:35