主题:CP1L高速计数器的怪现象
点击:785 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
yk_wangyu
谁遇到过高速计数器在编码器未旋转的情况下自己进行加计数的?
计数器设置为相位差式输入.
12-12-14 13:40
1楼
编辑
引用
管理
皮五
见过,不过不是相位差模式
12-12-14 15:06
2楼
编辑
引用
管理
皮五
用倍频看看效果怎么样
12-12-14 15:07
3楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
因为CP1L的高速计数器的相位差计数本身就是4倍频且只能以4倍频计数,所以我怀疑是不是相位差的计数错误就来源于4倍频?
12-12-15 08:38
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
从PLC上传一下设置,看是不是相位差模式。
12-12-15 19:42
5楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
设置我已经上传并检查了,没有问题,因为正常的增减计数都没有异常,只是在有些时候它会自己进行加计数!
12-12-16 08:21