主题:求一接线简图
点击:493 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
mao_frank
6根220V、5KW加热管分2组星接到380V电路中给一设备加温,在正常的市电情况下2组加热管30KW同时工作。在停电情况下通过发电机组供电,只有1组加热管15KW可以工作。(发电机组和设备不分开)请帮我画个接线简图,谢谢!在这个电路中,这2组加热管星接的中性点是不是必须要接零了?
12-12-13 21:47
1楼
编辑
引用
管理
四十不惑
加热管星接的中性点必须要接零的!
12-12-13 22:05
2楼
编辑
引用
管理
chenqing309
必须要接零
12-12-13 22:09
3楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
不接零也没问题吧
12-12-14 09:31
4楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
只是功率达不到
12-12-14 09:31
5楼
编辑
引用
管理
wglls
仅供参考
附件:
[
本地下载
]
12-12-14 10:09
6楼
编辑
引用
管理
luosiji2012
那就接零试试吧
12-12-14 10:34
7楼
编辑
引用
管理
407665879
接零的话工作电压是220V了吧
12-12-14 14:50